zhouliping 2011-05-07 11:03:14 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 4回答
懸挑梁這樣設置對嗎?
如圖所示,是兩頭懸挑的梁,原位標注時我在0跨和第3跨跨中鋼筋分別設置懸挑為3-2B20,結果為什么懸挑鋼筋會是在第2跨顯示而不是在第3跨?這樣正確嗎?麻煩老師指點一二,謝謝! 注:軟件計算結果中跨數編號從左往右為0 ,1 ,2 ,3跨
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
個人理解懸挑端應該沒有(2B14),直接輸入3-2B20+1B20。
2011-05-07 11:13:56
-
你在【上部通長鋼筋】欄輸入3#彎筋看看。不要在3跨輸入。 你可以按幾種說法分別輸入看看。
2011-05-07 11:09:37
-
應該在兩端的0跨,跨中鋼筋中輸入3-2B20
2011-05-07 12:39:28
-
你好:懸挑梁里是不會出現加力鋼筋的,所以你的軟件計算的量是錯誤的,在懸挑的跨中鋼筋里輸入3-2B20+1B20才對。
2011-05-07 12:38:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看