關于剪力墻和柱子的插筋問題
在剪力墻或柱子鋼筋設置的時候,有個設置插筋和縱筋錨固,要用哪個
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“學無止境”朋友說的沒錯。 施工時,通常情況下澆搗好橫向構件(如基礎梁、獨立基礎等)后會留置一段時間才開始澆搗立于其上的柱、剪力墻等構件,在澆搗橫向構件之前需要預埋一定長度的垂直鋼筋以便與柱、剪力墻等豎向構件的垂直鋼筋進行搭接,或直接作為柱或剪力墻的垂直鋼筋。 這種預埋在橫向構件內的垂直鋼筋,與柱、剪力墻垂直筋有一定的區別,必須有另外的名稱。 預埋的垂直鋼筋如果與柱、剪力墻垂直鋼筋進行搭接,就稱之為插筋,即廣聯達軟件中的“設置插筋”。 如果預埋的垂直鋼筋較長,直接用來做柱或剪力墻的垂直鋼筋,即柱或剪力墻垂直鋼筋預埋到橫向構件內(錨固),在廣聯達軟件里稱之為“縱筋錨固”。 就是說,縱筋錨固與設置插筋相比,少了搭接部分的鋼筋量(同時,縱筋錨固也就沒有了綁扎、或焊接、或機械等連接方式)。 那么什么情況下采用插筋,什么情況下采用縱筋錨固呢?什么情況下又兩都都不用?軟件會自動判斷,無需干涉或修改。 一般情況下,立于基礎類構件之上的柱、剪力墻等構件的垂直鋼筋,采用的是插筋方式,除非設計圖特別要求直接錨固(即縱筋錨固,這時就必須修改為“縱筋錨固”了)。 除此之外,其它部位一般是不需要插筋或縱筋錨固的。比如首層柱與第二層的柱、剪力墻垂直鋼筋,是連續貫通的,即使是不貫通,也是下層垂直鋼筋伸入到上層,不需要也不可能有插筋或錨固。
2011-05-08 04:19:24
-
這要看圖紙設計,上下聯通的墻、柱,一般是設置插筋。
2011-05-08 06:31:35
-
在剪力墻或柱子鋼筋設置的時候,有個設置插筋和縱筋錨固,要用哪個 一般來說都用默認的設置插筋,從基礎上來的垂直筋都要有插筋的,縱筋錨固是那種豎向距離很短的構件不需要插筋的你可以設置為錨固。
2011-05-08 07:15:13
-
在剪力墻或柱子鋼筋設置的時候,有個設置插筋和縱筋錨固,要用哪個 以上這個問題,設計圖紙沒有特殊注明,我們就按軟件的默認好了
2011-05-08 07:34:10
-
正常情況下 豎向構件要用設置插筋 符合實際施工情況 豎向構件需要在基礎預埋插筋 待基礎砼澆筑以后 開始進行縱筋與基礎插筋的連接(綁扎或焊接或機械)
2011-05-08 01:23:52
-
這個根據具體情況來設置的,一般情況下不需要修改的,按默認的來!在基礎里面一般是基礎插筋,基礎以上一般都是縱筋錨固了!
2011-05-08 09:19:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看