樓梯鋼筋問題?
03G101-2平板樓梯,按下部縱筋的1/2,且不小于A8@200?是什么意思
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是對設計人說的,就是梯板的上部筋的配筋率按下部筋的1/2考慮,但是最小也需要在A8@200以上。 咱們就不必考慮這個問題,按照圖紙標注計算就可以了。
2011-05-08 15:02:10
-
這是說的樓梯的梯板的分布鋼筋。
2011-05-08 15:02:44
-
這里指的是,樓梯負筋直徑不小于樓梯板受力鋼筋直徑的1/2,且不小于圓8的直徑。 且負筋的間距不小于200.
2011-05-08 15:03:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看