cscec63 2011-05-09 22:12:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 5回答
剪力墻里面的拉筋計算
請問我圖片中的非陰影部分的拉筋在廣聯達中如何設置
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以將暗柱長度設置成Lc,再用暗柱截面編輯來定義Lc2的墻豎向鋼筋與拉筋。
2011-05-09 22:21:35
-
剪力墻約束邊緣構件的墻體豎直分布筋即圖示的3根拉筋在暗柱中不能計算若計算鋼筋砼量就多了,需要在單構件中編輯計算即可。
2011-05-09 22:23:14
-
可以用單構件輸入發計算。
2011-05-09 22:24:40
-
圖中陰影區實為暗柱,其內的拉筋很容易輸入。而陰影外的拉筋與陰影內的拉筋長度相同,從圖上看其直徑、等級也與陰影內拉筋相同。(間距是否也相同?) 所以,問題就不難解決了:暗柱屬性中“拉筋1”欄內輸入5B12@100(假設拉筋為B12,暗柱內2根,暗柱外3根,共5根,豎向間距都是100)。 另一種解決辦法:新建參數化暗柱,見下圖。圖中的拉筋1為陰影內拉筋,拉筋2為陰影外拉筋。在該暗柱屬性“拉筋1”內輸入 2B12@100,“拉筋2”欄內輸入 3B12@100 。 這兩種方法,如果拉筋直徑、等級都相同,則結果也將相同。第二種方法,顯然可以用來解決暗柱內拉筋與暗柱外拉筋信息不同時的情形。
2011-05-09 22:44:02
-
我處理這種類型的暗柱,一般都是采用異型暗柱,因為非陰影區的縱筋是和墻體的垂直分布筋相同,在異型暗柱里我可以標注縱筋,也可以自己按照圖集很自由的布置上面所有的鋼筋。
2011-05-10 10:19:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看