  • 關于暗柱拉筋問題

    在下圖暗柱表中,暗柱的箍筋標注為:除特殊注明外為C10@150。但在門窗洞口側的箍筋為配筋a(C12@150),這是特殊注明的。如果這個暗柱就布置在門洞口一側,那么黃色箭頭所指向的拉筋為多大?C12@150還是C10@150?

    暗柱表

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在下圖暗柱表中,暗柱的箍筋標注為:除特殊注明外為C10@150。但在門窗洞口側的箍筋為配筋a(C12@150),這是特殊注明的。如果這個暗柱就布置在門洞口一側,那么黃色箭頭所指向的拉筋為多大?C12@150還是C10@150? 特殊注明的按注明的,沒有特殊注明的按集中標注,黃色箭頭所指向的拉筋為C10@150。

    2011-05-11 16:04:02 

  • 根據圖形是C10@150

    2011-05-11 15:36:16 

  • 拉筋未標注的按箍筋的配筋 應該是C12@150 箍筋不是特殊標注了嗎 拉筋應和箍筋配筋是一樣的

    2011-05-11 15:51:48 