女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 地梁上部鋼筋有架立筋的時候怎么輸入呢?

    JKL1 600*1400 B10@100/200(4) 2C22+(2B12);10C25 2/8 N10C14 樁基礎, 地梁的上部鋼筋有架立筋, GGJ2009怎么輸入呢? 用框架梁來代替可以不?

    問題補充:地梁的上部鋼筋是畫不了架立鋼的。。軟件中的基礎梁的左支座和右支座是下部鋼筋,沒有上部的 還有兩邊的支座筋6C22。。。 原位標注輸入不了。。 柱就到0.00以下。。是不是地框梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好: 你這個應該是地框梁或者是基礎連梁。這個是由您的梁的鋼筋信息決定的。基礎梁沒有上部支座鋼筋和架立筋。并不是在地下或者基礎中的梁就一定是基礎梁,這個要看梁的鋼筋屬性。如果梁是連接樁承臺或者是獨基或條基的,一般就是基礎連梁,要用框架梁來定義,然后在屬性里修改梁的類別為“基礎連梁”,如果不是的話,這樣配筋的梁就是地框梁,用框架梁定義,修改類別為“地框梁”即可。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109-611/612咨詢。

    2011-05-16 11:20:05 

  • 不可以用框架梁來代替??! 在原位標注里輸入即可??!用基礎梁代替?。?/div>

    2011-05-14 22:01:44 

  • 地梁鋼筋按框架量計算

    2011-05-14 22:31:15 

  • 地梁的上部鋼筋有架立筋,與圖紙標注一樣在上部鋼筋2C22+(2B12)即可布上架立筋。

    2011-05-14 22:51:07 

  • 地梁上部鋼筋有架立筋的時候怎么輸入呢? 用基礎梁來定義 上部鋼筋輸入2C22+(2B12) 在左支座和右支座輸入6C22就可以了

    2011-05-15 09:33:30 