  • 關于剪力墻結構中墻梁布筋

    關于剪力墻結構中墻梁布筋,像圖中的設計說法,,那些連梁,腰筋是否按照墻來布置,(也就是說那些LL1-LL5梁高度打到1米多,側面鋼筋是不是需要按照剪力墻水平筋來布置,)水平筋鋼筋不同是如何不知道,,,至今沒有搞明白,,,哈,,是不是用軟件的暗梁來畫?

    暗梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    連梁側面縱筋的設置參見03G101-1 廣聯達GGJ2009中按照下面方法畫圖: 剪力墻畫到洞口邊,連梁在門窗洞里面的連梁里面定義,畫圖范圍是洞口寬(也就是連梁長度)。 計算結果顯示: 1.如果連梁沒有設置側面縱筋,在連梁高度范圍內側面縱筋按照剪力墻水平鋼筋計算,這部分鋼筋計算在剪力墻里面。 2.如果連梁設置有側面縱筋,則側面縱筋按照輸入的信息計算,結果在連梁構件里面。 下圖是連梁沒有設置側面縱筋的計算結果。

    連梁

    2011-05-16 17:08:45 

  • 側面鋼筋,軟件默認就是按照剪力墻水平筋來布置了。水平筋鋼筋不同時,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調整,然后鎖定,再匯總計算。暗梁用軟件的暗梁來畫。

    2011-05-16 16:29:22 