城市獨行客 2011-05-16 20:47:01 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 2回答
關于標高設定問題
關于鋼筋算量的標高設定: 我是按結構標高設定的樓層,首層結構底標高為-0.11米,地下室地平面標高為-2.9米,地下室層高為2.9米,是從正負零到-2.9米,基礎層高為0.6米,基礎底標高為-3.5米。請問在樓層設置中地下室的層高應該怎么設定?是否是2.9-0.11=2.79為地下室層高?如果按2.9米設定,地下室基礎就下沉了0.11米。只有按2.79基礎才能和結構標高-3.5對應。但是工程量是否對?最好附圖,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我覺得設置層高的這個問題不大,主要是控制構件的標高。標高是正確的,那么量基本就是準確的。 像樓主的這個問題,設成2.79m也是可以的,但是前提是要把首層的標高設成-0.11。這樣地下室的底標高就是-2.9m了。
2011-05-16 21:15:20
-
地下室的層高是2.9米,然后所布置的地下室中的構件頂標高降低0.11米,首層的構件底標高降低0.11米。 “如果地下室層高設成2.9,那么基礎不就也下沉了0.11?相應中間的構件不多了0.11的量了嗎?假如地下室設為2.79,地下室所有的構件不就可以按標高為-0.11布置了嗎?”前面的那種設置方式已經完成解決了你的疑慮。
2011-05-16 20:51:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看