女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 構造柱模板量問題

    廣聯達2008版 9.8.0.1528 版本 在計算構造柱模板量時與手工計算的差別太大了,比如:240*180, 180寬兩邊無墻,層高3米,板厚120 軟件計算:模板面積=((0.18<長度>+0.24<寬度>)*2)*3<原始高度>+0.1608<加馬牙槎>-1.98<扣砌塊墻>-0.0216<扣梁>-0.018<扣現澆板>=0.6612m2; 手工計算:(0.18+0.06)*2*(3-0.12)=1.3824m2 兩者差別:0.7212m2
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、看起來計算式不對呀,你看一下三維顯示,看與實際的是否一樣; 2、看一下計算規則設置,有時設置不同,也會 影響計算的;

    2011-05-17 09:50:37 

  • 你再檢查一下布置的墻體是幾面靠柱的,按你的計算式構造柱與梁還有交叉,軟件計算是精確的。

    2011-05-17 09:32:10 

  • 匯總計算后,你點查看計算式,再點對話框上的三維扣減就清楚錯在哪了。

    2011-05-17 09:43:55 

  • 你的這個構造柱是處于十字交叉位置的吧,計算構造柱模板時要扣除墻體的面積的。

    2011-05-17 09:19:26 