女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝工程中,消防工程如何算量??

    安裝工程中,消防工程如何算量??
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個題目有點大,建議最好熟悉一下當?shù)囟~的計算規則,畢竟不同的圖紙要求不完全一樣,只有結合工程實際了,僅供參考

    2011-06-22 12:10:39 

  • 已采納
    說    明   一、本章定額適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝及管道支吊架的制作、安裝。   二、界線劃分:   1.室內外界線:以建筑物外墻皮l.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。   2.設在高層建筑內的消防泵間管道與本章界線,以泵間外墻皮為界。   三、管道安裝定額:   1.包括工序內一次性水壓試驗。   2.定額也適用于鍍鋅無縫鋼管的安裝。   四、噴頭、報警裝置及水流指示器安裝定額均按管網系統試壓、沖洗合格后安裝考慮的,定額中已包括絲堵、臨時短管的安裝、拆除及其攤銷。   五、其他報警裝置適用于雨淋、干濕兩用及預作用報警裝置。   六、溫感式水幕裝置安裝定額中已包括給水三通至噴頭、閥門間的管道、管件、閥門、噴頭等全部安裝內容。但管道的主材數量按設計管道中心長度另加損耗計算;噴頭數量按設計數量另加損耗計算。   七、集熱板的安裝位置:當高架倉庫分層板上方有孔洞、縫隙時,應在噴頭上方設置集熱板。   八、隔膜式氣壓水罐安裝定額中地腳螺栓是按設備帶有考慮的,定額中包括指導二次灌漿用工,但二次灌漿另行計算。   九、管網沖洗定額是按水沖洗考慮的,若采用水壓氣動沖時,可按施工方案另行計算。定額只適用于自動噴水滅火系統。   十、本章不包括以下工作內容:                                                    -837-   1.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗。   2.室外給水管道安裝及水箱制作安裝。   3.各種消防泵、穩壓泵安裝及設備二次灌漿等。   4.各種儀表的安裝及帶電訊號的閥門、水流指示器、壓力開關的接線、校線。   5.各種設備支架的制作安裝。   6.管道、設備、支架、法蘭焊口除銹刷油。   7.系統調試。 工 程 量 計 算 規 則   一、管道安裝按設計管道中心長度,以“m”為計量單位,不扣除閥門、管件及各種組件所占長度。   二、鍍鋅鋼管法蘭連接定額項目,管件是按成品,彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,定額中包括直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,不再另行計算。   三、噴頭安裝按有吊頂、無吊頂以“個”為計量單位。   四、成套產品包括的內容:   1.濕式報警裝置(ZSS)包括:   濕式閥、蝶閥、裝配管、供水壓力表、裝置壓力表、試驗閥、泄放試驗閥、泄放試驗管、試驗管流量計、過濾器、延時器、水力警鈴、報警截止閥、漏斗、壓力開關等。   2.干濕兩用報警裝置(ZSL)包括:   兩用閥、蝶閥、裝置截止閥、裝配管、加速器、加速器壓力表、供水壓力表、試驗閥、泄放試驗閥(濕式)、泄放試驗閥(干式)、撓性接頭、泄放試驗管、試驗管流量計、排氣閥、截止閥、漏斗、過濾器、延 -838- 時器、水力警鈴、壓力開關等。   3.電動雨淋報警裝置(ZSY1)包括:   雨淋閥、蝶閥(2個)、裝配管、壓力表、泄放試驗閥、流量表、截止閥、注水閥、止回閥、電磁閥、排水閥手動應急球閥、報警試驗閥、漏斗、壓力開關、過濾器、水力警鈴等。   4.預作用報警裝(ZSU)包括:   干式報警閥、控制蝶閥(2個)、壓力表(2塊)、流量表、截止閥、排放閥、注水閥、止回閥、泄放閥、報警試驗閥、液壓切斷閥、裝配管、供水檢驗管、氣壓開關(2個)、試壓電磁閥、應急手動試壓器、漏斗、過濾器、水力警鈴等。   5.室內消火栓(SN)包括:   消火栓箱、消火栓、水槍、水龍帶、水龍帶接扣、掛架、消防按鈕等。   6.室外消火栓:  ?。?)地上式(SS)包括:地上式消火栓、法蘭接管、彎管底座等。  ?。?)地下式(SX)包括:地下式消火栓、法蘭接管、彎管底座或消火栓三通等。   7.消防水泵接合器:  ?。?)地上式(SQ)包括:消防接口本體、止回閥、安全閥、閘閥、彎管底座、放水閥等。  ?。?)地下式(SQX)包括:消防接口本體、止回閥、安全閥、閘閥、彎管底座、放水閥等。   (3)墻壁式(SQB)包括:消防接口本體、止回閥、安全閥、閘閥、彎管底座、放水閥、標牌等。   8.室內消火栓組合卷盤(SN)包括:   消火栓箱、消火栓、水槍、水龍帶、水龍帶接扣、掛架、消防按鈕、消防軟管卷盤等。   五、報警裝置安裝按成套產品以“組”為計量單位。報警裝置適用于雨淋、干式(干濕兩用)及預作                                                    -839- 用報警裝置,其他報警裝置安裝執行相應項目。   六、溫感式水幕裝置安裝,按不同型號和規格以“組”為計量單位。但給水三通至噴頭、閥門間管道的主材數量按設計管道中心長度計算,噴頭數量按設計數量計算。   七、水流指示器、減壓孔板安裝,按不同規格以“個”為計量單位。   八、末端試水裝置按不同規格以“組”為計量單位。   九、集熱板制作、安裝以“個”為計量單位。   十、室內消火栓安裝,區分單栓和雙栓以“套”為計量單位;水龍帶長度是按20m考慮的,實際有差異時,可以調整換算。所帶消防按鈕的安裝另行計算。   十一、室內消火栓組合卷盤安裝,按相應項目執行,以“套”為計量單位。   十二、室外消火栓安裝區分不同規格、工作壓力和覆土深度以“套”為計量單位。   十三、消防水泵接合器安裝,區分不同安裝方式和規格,以“套”為計量單位。如設計要求用短管時,短管可另行計算,其余不變。   十四、隔膜式氣壓水罐安裝,區分不同規格以“臺”為計量單位。出入口法蘭和螺栓按設計規定另行計算。地腳螺栓按設備帶有考慮的,定額中包括指導二次灌漿用工,但二次灌漿應按相應定額另行計算。   十五、自動噴水滅火系統管網水沖洗,區分不同規格“m”為計量單位。   十六、閥門、法蘭安裝,各種套管的制作、安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗執行本定額第一篇、第四篇中相應項目。   十七、室外給水管道安裝及水箱制作、安裝,執行本定額第一篇中相應項目。   十八、各種消防泵、穩壓泵等的安裝及二次灌漿,執行本定額第一篇中相應項目。   十九、管道、設備、支架、法蘭焊口除銹刷油,執行本定額第五篇中相應項目。 -840-

    2011-05-21 20:02:41 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題