09鋼筋軟件問題
1、板內布置雙層雙向鋼筋,支座負筋為附加筋,請問怎么設置鋼筋,并且是否還設置分布筋!! 2、板內布置梅花拉筋后,是否還布置板凳筋,板凳筋未給出說明按說明布置
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、板內布置雙層雙向鋼筋,支座負筋為附加筋,請問怎么設置鋼筋,并且是否還設置分布筋??! 板內布置雙層雙向的鋼筋,在受力筋里布置底筋和面筋就行。支座負筋在負筋里面定義就行,圖紙上標注有的就畫,沒有就不花。分布筋是在計算設置里面改的,可以不同板厚不同的分布筋,也可以不同的板厚相同的分布筋,分布筋在圖形上是顯示不出來的 2、板內布置梅花拉筋后,是否還布置板凳筋,板凳筋未給出說明按說明布置 板內布置梅花拉筋后,不需要再布置板凳筋,如果沒有梅花拉筋的時候,板凳筋也不會在說明里給出,而是按照施工組織設計來計算的。
2011-05-17 15:40:54
-
在板負筋里設置附加筋,并且屬性里有分布筋,按照設計規定修改分布筋;要布置板凳筋,根據施工選擇正確的馬鐙筋.不重復,增加附加筋是為了防止支座的斜截面破壞!
2011-05-17 15:27:49
-
你好,支座負筋為負加鋼筋,就定義負筋畫上就行,負筋還得帶分布筋 板內布置梅花拉筋后,不再布置板凳筋,拉筋和板凳筋布一種就行了
2011-05-17 15:33:02
-
圖紙的意思是所有板都要布置雙層雙向的鋼筋,支座負筋是附加的。支座負筋的設置里面有分布筋,在負筋下方是要設置分布筋的。這的拉筋充當了馬鐙鐵的作用,我認為就不需要了
2011-05-17 15:34:08
-
你好:1、板內布置了雙層雙向的鋼筋如果圖紙還要求布置支座負筋,支座負筋就是軟件里的負筋,按圖紙要求定義好長度后,畫到圖上,分布筋不要定義了,定義了軟件也不會計算的,因為有了雙向的上筋了。2、板內布置梅花拉筋后,馬凳筋還是要布置的,馬凳筋的布置依據是你們的施工組織設計里要求的,可以去看看。 馬凳筋是支撐上層鋼筋的措施筋,拉筋是設計特殊要求時才要布置的。只有少量的板中有拉筋如:人防板內。
2011-05-17 15:33:24