nn040925 2011-05-18 11:00:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8132查看 6回答
構造柱箍筋長度計算
箍筋計算公式為(A+B)*2-8bhc+11.9d*2+8d ,但在鋼筋算量中為以下情況是為什么?謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的公式與軟件中的公式都沒錯。 將(A+B)*2-8bhc+11.9d*2+8d 中11.9改寫為(10d+1.9d)就容易理解了(10d是平直長度,1.9d是箍筋是園6的。規(guī)范規(guī)定平直長度≥10d、≥75mm兩者取其大。那10d不能取60,而是取75。于是便有了截圖中75+1.9d的。
2011-05-18 21:46:15
-
你的箍筋是不是圓6的..如果是圓6的畫是正確的,10D<75mm , 那么取兩個較大值就是75mm
2011-05-18 14:30:05
-
11.9是鋼筋彎曲調整值,8D是多扣的鋼筋直徑,保護層是從主筋到混凝土結構外皮的距離,根據(jù)箍筋的計算公式就多扣了8D箍筋直徑。
2011-05-18 11:04:36
-
因為構造柱是非抗震構件,所以箍筋彎鉤的平直段取75值!
2011-05-18 11:02:46
-
看看你的計算設置是否調過了,正常情況軟件會按照你寫的那個公式進行計算的! (A+B)*2-8bhc+11.9d*2+8d
2011-05-18 11:12:14
-
你好,你是否調整了軟件中的箍筋計算式的,恢復為默認即可
2011-05-18 11:02:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看