匿名用戶 2011-05-19 09:46:52 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 518查看 1回答
在線提問連梁的下面
連梁的下面是門洞,也就是說連梁不是畫在剪力墻上的,連梁側面縱筋怎么處理。要是不輸入的話連梁側面沒有縱筋,要是輸入的話,側面縱筋又與墻錨固,不是與墻筋通長的。不知道有沒有好的處理方法。另外,連梁側面的N4A10,在軟件中怎么不能輸入N啊,那錨固不是要變了嗎?有什么辦法解決。謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好! 對于問題1:從您的描述中,感覺您的畫法,應該是兩段剪力墻中間是一個連梁(見下圖)。此時您希望剪力墻的水平筋可以貫穿連梁。 處理方法:連梁不輸入側面鋼筋,且連梁的寬度遇剪力墻同寬,則剪力墻水平筋就會通過連梁。(見下圖) 對于問題2:連梁中側面鋼筋有N標識。根據平法,連梁的側面鋼筋是無N或G的標識的。因此需要你和設計人員核實側面鋼筋標識N后的算法。軟件暫是沒有進行處理。
2011-05-19 10:19:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看