  • 關于安裝保溫的問題

    1、第九章絕熱工程中說明:設備和管道絕熱均按現場安裝后絕熱施工考慮,若先絕熱后安裝時,其人工乘以系數0.9。 我理解的是保溫是在管道安裝前還是后做時人工費的不同,如果是在安裝前做,人工需要乘以0.9。例如節能定額中,輸入橡塑保溫JA-348,可是軟件在顯示這一項時,標準換算里并沒有任何換算的內容,是我理解錯了嗎?還是需要自己輸入R*0.9 2、還是橡塑保溫JA-348,為30厚橡塑保溫管殼,定額說明中只說明保溫厚度大于100厚,工程量應分層計算,如果實際施工為40厚,怎么換算定額? 謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果沒有標準換算的話,可以按R*0.9進行輸入。實際施工40時,不需要換算。 如果是120厚的DN80管道保溫的話,可以先按100厚的DN80套一次定額。然后再按DN250的20厚再套一次定額。