匿名用戶 2011-05-24 15:12:44 | 江蘇省 其他專業 | 2309查看 1回答
請問下各位師傅無端子接線問題
請問下,什么情況下用無端子外部接線,什么情況下用有端子外部接線,還有就是直徑小于10的電力電纜套控制電纜子目包含直徑為10的電纜嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是沒有接線端子的情況下的接線; 1.有端子接線就是有線鼻子,如10mm電線以上,無端子就是6mm以下,不用線鼻子。 2、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子). 3、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子) 4、接線端子的材質必須與導線材質相同。 5、10mm單芯及以下或2.5mm多芯及以下的銅導線套用外部無端子接線,而16mm的單芯或4mm的多芯銅導線套用壓接端子的子目。但由于有的現場16mm的導線壓接端子后難以放入塑殼開關,所以僅計其零線壓接端子,地線和火線計為外部無端子接線?!远~說明 定額的XX以內,表示邊界數值包括在內。 實際做法的區別就是接線過程中是直接連接還是通過第三方導電材料連接。
2011-05-24 19:39:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看