jiang9048 2011-05-24 21:53:09 | 四川省 其他專業 | 2600查看 5回答
室外電纜溝內排管電纜管支架的工程量計算方法
工程在四川成都,我現在只有電纜排管斷面圖,圖上標明要做排管支架,排管分為兩層和三層,混凝土包封,砼高為727和600,寬統一為600,我該如何計算支架的工程量。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果在電氣專業沒有給出支架的具體做法,也沒有給出相應的圖集標準,那應該是在土建的圖紙里面!你可以進一步咨詢一下設計呀!要不自己按照自己的想法做完的話,會很麻煩的在驗收的時候。最好是能讓設計給你補個通知什么的!
2011-05-25 08:08:34
-
一般情況設計給出電纜排管斷面圖的同時會指定采用的標準圖集及節點等,就可以計算了。如缺少條件,在投標時可自行選用滿足電纜排管斷面圖的圖集計算,并在說明中說明;在施工時就必須由設計院認可簽字,這屬于小的設計漏項。
2011-05-25 10:36:37
-
參照施工工藝及規范計算支架的工程量。
2011-05-26 08:54:54
-
我認為就是和設備基礎的一樣的 就是一個體積的e
2011-05-24 22:34:13
-
根據電纜排管斷面圖和設計說明以及指定的圖集可以計算支架。
2011-05-25 06:23:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看