女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻連梁與暗梁

    剪力墻結構,結構說明中說所有外墻設置暗梁,在平面圖中外墻局部標有連梁。請問該處施工中暗梁與連梁重疊布置否?;騼烧哌x其一
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好,根據陳教授101答疑資料:對你應該有些幫助。 問題(21):連梁主筋與門洞兩側暗梁主筋的關系如何? 答:連梁LL主筋與門洞兩側暗梁主筋直徑相同且在同一高度時,能通則通,否則各做各的。 問題(22):2、如果連梁頂標高與暗梁頂標高相同,可否將連梁的上部主筋與暗梁的上部主筋相互搭接?暗梁的下部主筋伸至暗柱邊開始算錨固;這樣暗梁的上部主筋就不用伸至暗柱邊開始算錨固了, 答:2、連梁與暗梁的功能不同,要分別保證其構造要求。連梁和暗梁鋼筋的錨固都應從洞口邊緣起算,只是方向相反。只有在連梁與暗梁上部縱筋配置相同且梁頂標高相同的特殊情況下,上部鋼筋才可連通布置。 這個就在本部資料共享里應該會有,你留個郵箱我發份給你也行。

    2011-05-26 10:47:49 

  • 1、連梁是位于洞上的梁,剪力墻在此處的水閏筋是通過的; 2、暗梁是布置在無洞口處的,因此二者不會重疊布置的;

    2011-05-26 09:39:01 

  • 不能重疊,選配筋較高的。

    2011-05-26 09:39:42 

  • 你這問題正好我也遇到過,,分兩種情況。一種是暗梁遇跨層連梁:如圖。 第二種是暗梁遇非跨層連梁:如圖。

    重疊布置

    暗梁

    2011-05-26 10:17:39 

  • 我覺得咨詢一下設計單位比較妥當,還是問問吧。

    2011-05-26 10:29:19 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!