潛龍盛世 2011-05-26 09:36:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1434查看 5回答
剪力墻連梁與暗梁
剪力墻結構,結構說明中說所有外墻設置暗梁,在平面圖中外墻局部標有連梁。請問該處施工中暗梁與連梁重疊布置否?;騼烧哌x其一
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,根據陳教授101答疑資料:對你應該有些幫助。 問題(21):連梁主筋與門洞兩側暗梁主筋的關系如何? 答:連梁LL主筋與門洞兩側暗梁主筋直徑相同且在同一高度時,能通則通,否則各做各的。 問題(22):2、如果連梁頂標高與暗梁頂標高相同,可否將連梁的上部主筋與暗梁的上部主筋相互搭接?暗梁的下部主筋伸至暗柱邊開始算錨固;這樣暗梁的上部主筋就不用伸至暗柱邊開始算錨固了, 答:2、連梁與暗梁的功能不同,要分別保證其構造要求。連梁和暗梁鋼筋的錨固都應從洞口邊緣起算,只是方向相反。只有在連梁與暗梁上部縱筋配置相同且梁頂標高相同的特殊情況下,上部鋼筋才可連通布置。 這個就在本部資料共享里應該會有,你留個郵箱我發份給你也行。
2011-05-26 10:47:49
-
1、連梁是位于洞上的梁,剪力墻在此處的水閏筋是通過的; 2、暗梁是布置在無洞口處的,因此二者不會重疊布置的;
2011-05-26 09:39:01
-
不能重疊,選配筋較高的。
2011-05-26 09:39:42
-
你這問題正好我也遇到過,,分兩種情況。一種是暗梁遇跨層連梁:如圖。 第二種是暗梁遇非跨層連梁:如圖。
2011-05-26 10:17:39
-
我覺得咨詢一下設計單位比較妥當,還是問問吧。
2011-05-26 10:29:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看