匿名用戶 2011-05-28 09:12:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2547查看 4回答
梁底標高與門窗洞頂距離過近,放部下過梁直接在梁下掛板,這鋼筋怎么弄?怎么理解?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在梁屬性編輯中的“其它箍筋”中編輯。 “你好,在“其它箍筋”里編輯?直是添加箍筋嗎,可是我的過梁上下不鋼筋怎么辦呢?”根據鋼筋信息,增加的是除了集中標注或原位標注以外的鋼筋。
2011-05-28 09:13:31
-
你好:請看截圖中的做法就是從梁下下掛的過梁做法。可以在單構件里輸入,也可以在匯總計算后的梁的編輯鋼筋中添加進去。 結構說明里應該是有做法的。 可以的加上底部鋼筋,上部鋼筋就不要計算了, 箍筋是通過時把梁箍筋加高。
2011-05-28 09:19:19
-
梁底標高與門窗洞頂距離過近,在定義梁構件屬性時按照梁高+過梁板高度進行修改改即可。設計圖紙時設計方一般不再考慮過梁板的受力鋼筋。 箍筋有了、過梁板受力鋼筋不再考慮、我還見到過另外一種設計:設計拉鉤鋼筋,再附加2根12的鋼筋、按照你上述情形、我覺得不需要,還有你可以報送技術核定單求得甲方、監理方的核準、也可找設計單位作出書面答疑。 那你梁定義屬性其他箍筋里面設置鋼筋
2011-05-28 09:50:03
-
你好:梁的高度加高,主筋不變,也就是箍筋要加高。(這就是設計說明里所說的)
2011-05-28 10:36:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看