zhangcaoqung
2011-05-28 10:29:53
|
湖北省
鋼筋算量GGJ2013
|
1042查看
2回答
梁鋼筋輸入探討
有1~5根框架柱,上有一根4跨的梁,名稱為 KL13(4),每跨間距均為10米,其中第二跨中間有一板剪力墻,墻長6米,兩端均有一轉角暗柱,這根梁通長畫時,軟件會自動在剪力墻兩端生成兩個支座點,共會有五跨,因現在剪力墻結構非常多,常會遇到此類梁,如何才能正確得出鋼筋量呢?有以下幾個辦法,哪個正確??! 1。剪力墻處刪除一個支座點,跨數一致再原位標注。 2.。在剪力墻兩端暗柱處打斷該梁,然后輸原位標注信息。 3.。不修改跨數,多一跨就讓它多一跨,原位標注好,在平法表中將剪力墻該跨的鋼筋輸入信息刪除(通長筋無法刪掉,在剪力墻處會貫通設置,不是直錨)。 請問大家遇到這種類型的梁,都是如何處理的?問題補充:第一種做法補充:這個辦法個人認為確實最簡單,刪除一個支座點后,6米長的整個剪力墻即為另一跨的一個支座點,問題關鍵在于這個支座點處軟件能自動識別嗎?算直錨還是通長?有沒人試過??? 第二種做法補充:打斷后刪除墻上梁,分別輸入對應鋼筋信息,缺點:會生成兩根單獨的編號一樣的梁,跨數不一致。(編號需設置成不一樣,不然修改一個公有屬性,另一個也會跟著動,鋼筋在墻處直錨)。 第三種做法:墻上鋼筋是直錨還是通長暗梁設置,看設計(近來有這種說法),如果本來說明中就有所有墻上設計有暗梁做法,再遇到此類情況如何處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
既然梁跨有10米,在你的設計圖紙中肯定有原位標注鋼筋值,集中標注是4跨,他肯定也是按4跨標注的,應該把剪力墻的支座刪除,還是4跨梁定義
2011-05-28 10:59:04
-
我會用第二種方法
2011-05-28 10:35:34






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看