  • 一般建筑工程避雷網套哪個定額更合適?

    河北08定額中關于避雷網安裝的定額有兩個 一個是2-765避雷網安裝,沿混凝土塊敷設 一個是2-766避雷網安裝,沿折板支架敷設 框架剪力墻結構的住宅樓 套2-765這個定額合適嗎?還是套2-766定額? 這兩個定額有什么區別? 各適用的范圍是什么? 請各位前輩舉例說明,越詳盡越好 謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    框架剪力墻結構的住宅樓套2-766避雷網安裝,沿折板支架敷設; 磚混結構的套2-765避雷網安裝,沿混凝土塊敷設;

    2011-05-30 17:18:10 

  • 沿混凝土塊敷設的是指屋面上單獨設有凝土塊的按這個子目;否則按沿折板支架敷設。

    2011-05-30 16:54:14 

  • 折板是預制的折形板。多數是沿砼塊敷設的。

    2011-05-30 17:21:23 

  • 應該是沿折板支架敷設,現在很少用沿砼塊敷設的

    2011-05-30 18:48:41 

  • 是2-765避雷網安裝,沿混凝土塊敷設 沿折板的折板是預置成型屋面板,不是經常使用

    2011-05-30 21:42:36 