無雙劍 2011-06-01 02:14:22 | 河北省 其他專業 | 1055查看 2回答
關于防雷接地和定額套項的問題
請問一下4個問題: 1.由均壓環取近引至衛生間等電位盒的這段距離長度該套什么定額?。浚ǘ际抢萌α轰摻钜^來的). 2.湖北省定額中衛生間等電位均壓環這一項適用在什么項目上?定額是以m2為單位,是否按衛生間的平方算呢?就是說在什么情況下要算這一項? 3.橋架內加了兩道隔板,我主材據實調了,人工費是否也上調? 4.給排水中襯塑鋼管的管徑大于DN100,需要溝槽連接,定額沒有這一項,然后我借套了消防定額的子目,但里面沒有溝槽管件的安裝內容,管件我又套了消防定額中溝槽閥門的這一項,請問這樣合理嗎? 多謝高手們指點一下!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1 還是套均壓環連接; 2 衛生間等電位連接是區別于均壓環連接的,整個衛生間是形成了一個網片連接的,因而是以平方米計算的! 3 橋架這個就需要調整主材的費用就可以了! 4 你可以把溝槽卡箍算在管件當中,或是補充一樣主材就可以了,總之是套相同或是相似的施工工藝的工程就可以了,向你上題說的還是不準確!
2011-06-01 09:07:24
-
1.由均壓環取近引至衛生間等電位盒的這段距離長度該套什么定額啊---套利用利用圈梁鋼筋姐弟子目。 2.湖北省定額中衛生間等電位均壓環這一項適用在什么項目上?---適用衛生間等電位連接。定額是以m2為單位,是按衛生間的平方算。 3.橋架內加了兩道隔板,我主材據實調了,人工費是也上調。 4.給排水中襯塑鋼管的管徑大于DN100,需要溝槽連接,定額沒有這一項,然后借套了消防定額的子目,但里面沒有溝槽管件的安裝內容,管件我套了消防定額中溝槽閥門的這一項,這樣合理。
2011-06-01 07:57:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看