老某神算 2011-06-01 05:43:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4281查看 5回答
如何生成側面筋
一個框架結構的工程,框架梁的側面筋圖紙已有標注,連梁的側面筋則沒有標注,連梁的高度大部為600,減去板厚120,大于450,。在繪圖界面點擊-生成側面鋼筋-在對話框中輸入相應的數值-勾選整樓生成,在原位標注中查看,側面筋還是沒有生成,不知什么原因?謝謝!問題補充:連梁不是剪力墻上的連梁,本工程是框架結構框架梁用KL1、2、3等表示,連梁用LL1、2、3等表示,梁下面沒有剪力墻,設計說明梁側面筋未標注的按《03C101-1》63頁構造做法施工。在原位標注中輸入側面筋是可以計算的,那么繪圖界面的“生成側面鋼筋”功能是自動計算的嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這方面的信息在鋼筋軟件原位標注的表格中輸入就可以軟件自動計算出來!
2011-06-01 05:44:12
-
連梁的側面筋則沒有標注,不用輸入,軟件自動按墻水平鋼筋規格、間距計算,已計算在墻鋼筋中了。
2011-06-01 07:10:17
-
修改原位標注中側面筋.
2011-06-01 07:29:53
-
你好:不管連梁截面有多高,設計圖紙沒有對連梁側面縱筋的標注,(我們無需輸入側面鋼筋),軟件是默認剪力墻的水平分布筋通過去的,也就是說連梁的側面縱筋有啦。
2011-06-01 08:21:42
-
軟件默認連梁的側面鋼筋是剪力墻的水平鋼筋通過的。
2011-06-01 06:57:54