kangxinyu1 2011-06-01 22:33:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1967查看 3回答
有梁式條基鋼筋怎么設置?
問題補充:如果條基跟基礎梁分別布置,那么右上角那斜鋼筋還有a8@200怎么布置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現有廣聯達鋼筋軟件無法直接布置條基上部鋼筋,建議在單構件中直接輸入計算。
2011-06-01 23:24:20
-
嗯,的確是必須分開來布置:基礎梁與條基。 對于條基,必須注意以下幾點: 1、條基的定義 先“新建條形基礎”(簡稱為條基整體,以下同),再“新建異形條形基礎單元”(簡稱為條基單元,以下同)。見下圖1 。 2、條基單元的鋼筋輸入 見下圖2 ?!?”前為下部鋼筋、“/”后為上部鋼筋。 3、條基整體的計算設置修改 見下圖3 。這很重要。 4、匯總計算后,進入條基的繪圖界面,選中該條基,點“編輯鋼筋”,在編輯鋼筋表格中必須修改兩處(見下圖4):A、修改條基頂部受力筋長度,即“右上角那斜鋼筋”,修改其長度為設計圖中的實際長度(在CAD圖中測量后按比例換算后就可以得到其實際長度,請注意,該長度不包括兩彎勾的長度,在輸入長度時要加上兩個彎勾的長度)。B、修改頂部分布鋼筋根數(計算公式為:ceil(頂部受力筋實際長度/200)+1 ,其中,頂部受力筋實際長度為設計圖中“右上角那斜鋼筋”的實際長度,200 —— 頂部分布筋間距,即a8@200中的這個數值200 。 最后,別忘了鎖定該條基。 OK!問題解決了。 PS:鋼筋2009 11.3.0.959 。這是目前最新版的鋼筋軟件。
2011-06-02 00:09:34
-
上角那斜鋼筋,用單根添加。
2011-06-01 22:56:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看