  • 柱的箍筋密度

    你好.我用鋼筋2009算量時,圖紙上柱箍筋密度為中部φ8@200,端部φ8@150,Ln600,節點內φ8@100,那在定義時箍筋該怎樣輸入?另外,Ln的數值可以忽略嗎? 盼答復,謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好.我用鋼筋2009算量時,圖紙上柱箍筋密度為中部φ8@200,端部φ8@150,Ln600,節點內φ8@100,那在定義時箍筋該怎樣輸入?另外,Ln的數值可以忽略嗎? 盼答復,謝謝! 你的這個柱可以這么輸,你在定義柱時在正常的箍筋欄里輸上φ8@150/200,然后在屬性名稱里的第21項‘節點區箍筋’中輸上φ8@100,軟件會自動考慮的。