cruelman1945 2011-06-04 16:49:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1186查看 5回答
框架結構鋼筋接頭形式
框架結構,梁,柱,基礎鋼筋的連接形式? 柱子主筋為32 采用電渣焊行不行?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架結構,梁,柱,基礎鋼筋的連接形式? 框架結構梁、基礎鋼筋的連接形式,多采用閃光接觸對焊(也可以采用電弧焊、套筒等連接形式)柱樓層接頭多采用電渣壓力焊(也可以采用套筒連接) 柱子主筋為32 采用電渣焊行不行?可以的。
2011-06-04 16:55:53
-
框架結構,梁,基礎鋼筋的連接形式采用搭接,柱子主筋為32 采用電渣焊。
2011-06-04 17:07:19
-
機械連接,焊接,搭接,都可以的。
2011-06-04 16:56:24
-
可以采用電渣壓力焊。電渣壓力焊對鋼筋直徑沒有要求。
2011-06-04 16:51:20
-
梁、基礎等水平鋼筋目前大多數采用機械連接(直螺紋)。 柱等豎向鋼筋一般采用電渣焊,當然也可以機械連接。 機械連接可以看看《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107-2010,對連接接頭位置等放寬要求,可以降低鋼筋廢料損耗。
2011-06-04 16:59:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看