  • 剪力墻縱向鋼筋搭接長度

    剪力墻縱向鋼筋筋搭接長度.剪力墻縱向鋼筋能否綁扎搭接?直徑16的,請問G101圖集中的1.2 1.4 1.6倍錨固搭接指的是什么方式連接的 綁扎搭接長度嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 對是綁扎搭接,按鋼筋接頭百分率來劃分的

    2011-06-04 21:22:20 

  • 剪力墻縱向鋼筋筋搭接長度.剪力墻縱向鋼筋能否綁扎搭接? 可以綁扎搭接 直徑16的,請問G101圖集中的1.2 1.4 1.6倍錨固搭接指的是什么方式連接的 綁扎搭接長度嗎? 1.2 1.4 1.6倍錨固搭接分別指在同一連接區段內搭接率為25%。50%。100%時的綁扎搭接長度

    2011-06-04 21:24:37 

  • 剪力墻鋼筋縱向鋼筋可以綁扎搭接。16的也可以。但是如果搭接,50%接頭錯開,搭接長度是1.4倍的鋼筋直徑。而且搭接區域箍筋需要加密。這樣連搭接鋼筋再加密箍筋這兩項的費用比焊接還高很多。鋼筋直徑越粗越不合算。1.6倍的鋼筋直徑搭接長度是100%接頭不錯開時的倍數。剪力墻鋼筋不允許這樣。柱筋如超過6根必須接頭錯開,鋼筋施工規范對這條有規定。

    2011-06-04 21:10:33 

  • 你好:你說的這個搭接率為25%。50%。100%時的綁扎搭接長度要求對于墻內的豎向筋是不起作用的;因為圖集的第48頁中明確要求了剪力墻豎向筋不管接頭的百分率是多少,搭接長度統一是1.2Lae。你可以去看一下。 剪力墻豎向筋的規格直徑在25以內都是可以用搭接形式連接。 03G101-1第48頁你看看吧。是修正版的。 這個搭接率為25%。50%。100%時的綁扎搭接長度要求可以用其他構件里的綁扎。

    綁扎搭接

    2011-06-05 07:17:50 