wangkun1998 2011-06-07 09:43:57 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1152查看 3回答
圖形算量以及鋼筋抽樣中暗柱的問題,門洞問題?
1、圖形算量中CAD識別時暗柱應怎么處理,我識別后構件是在柱定義中,類型為暗柱,最后計算時是算到柱中還是剪力墻中?如果圖形算量中不識別暗柱,直接算到墻體里,鋼筋又要畫暗柱,感覺很麻煩,這時應怎么處理? 2、鋼筋抽樣中剪力墻遇到門洞口時應怎么處理?是剪力墻直接通長,然后在墻上布置洞口,還是剪力墻直接在洞口處斷開?問題補充:工程是這樣的,剪力墻中有一門洞,門洞上有一墻梁,這是在鋼筋2009中,剪力墻是應該先通過門洞口,然后布置門洞,還是剪力墻直接在洞口兩端斷開?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納順序不對。 先做鋼筋,然后導入到圖形算量軟件里做。如果是先做圖形再導入鋼筋軟件,問題很多,基本上等于重畫。 比如圖形中的梁,是按梁截面尺寸命名并繪制,而鋼筋軟件中,梁卻是按配筋來分類命名的,所以鋼筋中的梁可能會有不同的截面。圖形中的梁導入到鋼筋軟件中后,相當一部分梁必須重新命名并繪制。 洞口處剪力墻是連通還是斷開,取決于設計圖。一般情況下,有連梁的地方,通常連梁下方沒有剪力墻,所以應該斷開。不過也有例外的,所以必須仔細分析建筑與結構圖才能知道。 剪力墻門洞兩邊有暗柱沒有 ?如果有暗柱,則剪力墻斷開的可能性大,再看該門洞上方的墻梁(即連梁)的高度與該梁的側面縱筋,如果高度很高(600以上吧),且有側面縱筋,則肯定是斷開的。沒有暗柱,則剪力墻是連通的。
2011-06-07 10:13:02
-
1、圖形算量中不識別暗柱,直接算到墻體里,在鋼筋必須要畫暗柱,是很麻煩,一般人是先做鋼筋然后導入圖形,你做的雖然先做圖形,也是可以的,但暗柱雖然麻煩,那也得到鋼筋里去做比圖形里要省事的。2、鋼筋抽樣中剪力墻遇到門洞口時應怎么處理?一般是剪力墻直接通長,然后在墻上布置洞口;但斷開也可以,就是連梁的側面鋼筋就和剪力墻水平筋就不相連了。
2011-06-07 09:55:16
-
剪力墻直接通長,然后在墻上布置洞口.
2011-06-07 11:24:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看