女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻鋼筋問題

    這個剪力墻鋼筋是否應該這樣輸入Q1a豎向鋼筋:(1)B12@400/(1)A10-400+(1)B12@400/(1)A10-400

    豎向

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好,從標注格式看,你的輸入是正確的,內外縱筋都是A12、A10間隔布置

    2011-06-07 13:52:43 

  • 就應該這樣輸入。

    2011-06-07 13:53:26 

  • 正確,計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;

    2011-06-07 14:11:06 

  • 這個剪力墻鋼筋是否應該這樣輸入Q1a豎向鋼筋:(1)B12@400/(1)A10-400+(1)B12@400/(1)A10-400 【應該是這樣輸入(2)B12@400+A10@400】

    2011-06-07 14:19:05 

  • 按照標注輸入沒問題,內外排鋼筋分別按(1)B12@400/(1)A10-400間隔布置,也就是B12與A10兩者之間的間距為200。

    2011-06-07 14:20:59 