39****@qq.com 2011-06-07 14:09:40 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 4回答
柱子箍筋問題
Ceil(1200/100)+1+Ceil(2350/100)+1+Ceil(400/100)+Ceil(3600/200)-1 以上是我軟件里一層柱子箍筋根數的公式,可一層層高6.6,梁高是400.以上數據之和不止6.6啊,為什么?請專家解釋一下問題補充:基礎是深度1.5米,扣除承臺0.7米,柱子還有0.8米高,可基礎柱子箍筋怎么就兩根?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納多了150,可能是你的標高沒有設置對吧,在基礎里面兩個箍筋是對的,標注圖集規范就是這么規定的
2011-06-07 14:35:26
-
Ceil(1200/100)+1+Ceil(2350/100)+1+Ceil(400/100)+Ceil(3600/200)-1 估計有一個是柱縱筋搭接范圍內的加密計算公式。 因為沒有柱截面信息不好判斷。
2011-06-07 14:55:28
-
Ceil(1200/100)為上部加密區(梁下)Hn/6 Ceil(2350/100)為基礎上加密區Hn/3 Ceil(400/100)為梁高加密區 Ceil(3600/200)非加密區 全高為1.2+2.35+0.4+3.6=7.55和6.6+0.8=7.4差0.15,檢查一下你的設置結構和建筑標高應該是對的
2011-06-07 15:36:51
-
首層柱子箍筋及縱筋的計算都包含基礎層的長度和數量 基礎層的2根箍筋是在基礎里固定縱筋的 一般為2根或3根 可以在軟件中設置的
2011-06-07 15:37:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看