  • 關于工程設置中抗震等級的問題

    在施工圖紙說明中僅為:剪力墻抗震等級為二級,框架的抗震等級為三級。但是在軟件設置——樓層設置——抗震等級中,我該如何設置呢? 1、里面的“柱“是不是只是框架柱,還是包括了暗柱?在繪圖輸入的時候暗柱屬于墻,可是墻又是二級抗震。該如何理解呢? 2、我暫時只是把"框架梁"和“柱”改為了三級抗震,其余均為二級抗震。(如圖所示:)請問這樣對嗎?

    繪圖輸入

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按構件分別設置就可以了。您的做法是對的。 柱不包括構造柱。其它的應該包括在內。

    2011-06-12 11:20:44 

  • 您好: 在施工圖紙說明中僅為:剪力墻抗震等級為二級,框架的抗震等級為三級。但是在軟件設置——樓層設置——抗震等級中,我該如何設置呢? 回答:把剪力墻的抗震等級修改為二級,柱和框架梁的抗震等級修改為三級就可以了。這樣整個工程的所有剪力墻都是二級抗震,所有柱和框架梁的抗震等級都是三級。 1、里面的“柱“是不是只是框架柱,還是包括了暗柱?在繪圖輸入的時候暗柱屬于墻,可是墻又是二級抗震。該如何理解呢? 回答:樓層設置里面的柱指的是“框架柱、框支柱”。 2、我暫時只是把"框架梁"和“柱”改為了三級抗震,其余均為二級抗震。(如圖所示:)請問這樣對嗎? 您這里少調了剪力墻的抗震等級,剪力墻的也要調整成二級的。您這里面已經調整了。這樣是對的。 對于以上回答,如有疑問,可以撥打電話0755-83276109-611/612咨詢。

    剪力墻

    答疑解惑

    廣聯(lián)達服務新干線

    2011-06-14 11:52:33 

  • 你好,這種情況你只能分別設置構件的抗震等級 框架構架有框架柱 框架梁 剪力墻結構有剪力墻 暗柱 暗梁 分別設置等級即可 這種情況普遍很 如果不明白加我好友Q263503387 注明廣聯(lián)達 柱 只包含框架柱, 墻柱是暗柱

    2011-06-08 10:42:00 

  • 在施工圖紙說明中僅為:剪力墻抗震等級為二級,框架的抗震等級為三級。但是在軟件設置——樓層設置——抗震等級中,我該如何設置呢? 1、里面的“柱“是不是只是框架柱,還是包括了暗柱?在繪圖輸入的時候暗柱屬于墻,可是墻又是二級抗震。該如何理解呢?:指的是框柱,暗柱屬于剪力墻 2、我暫時只是把"框架梁"和“柱”改為了三級抗震,其余均為二級抗震。(如圖所示:)請問這樣對嗎?:剪力墻、墻梁、墻柱按二級設置,其它按三級設置

    2011-06-08 10:47:39 