匿名用戶 2011-06-11 10:16:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1101查看 1回答
關于墻體換算問題
比方說我的定額里面的磚是240*190*190,現在要用的是240*115*53規格的磚,后者砌筑180墻體,請問像這種怎么換算,關鍵是1立方米磚數,最好能換成以1000塊為單位,損耗為2%,謝啦。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際你給出這個條件自己計算也行的,1.00/((0.24+0.01)*(0.115+0.01)*(0.053+0.01))*1.02=518.1塊/m3=0.5181千塊/m3,列式中的0.01為砌體時的砂漿厚度。 “這個公式我以前經常用的,但是現在遇到啦一個人,說我的錯拉,180墻是兩個平磚,一個側磚,那樣算好像不對,我想找個通用的計算公式,呵呵,(比較合理的計算式也可以)”那這位達人怎么不給予指導呢? 180墻是兩個平磚,一個側磚沒有錯,我們分析一下列式中的理由,240加10是長度方向,115加10是平磚,53加10是側磚。 如果說有錯,標準磚的砌體是不用去進行怎樣的換算,深圳和廣東定額都有相應的子目,就不清楚你怎么還要去進行換算,且2%的損耗量是遠遠不夠的啊。 “我有個公式不知道對不,自己想的1.00/((0.24+0.01)*(0.115+0.01+0.053)*(0.053*2+0.01*2))*1.02=182塊,182*3=546塊(3是兩個平磚,一個側磚)這樣算就是546塊與你算的518相差28塊,我的主要目的是現在的磚越做越小啦,都是非標的?!蹦氵@樣的計算式我也看不懂,如果目的調整磚規格變化影響消耗量,你這樣計算實際是少算了(至少2%的損耗),而且也造成不合法性,標注磚規格是240*115*53,假如使用的磚規格是235*110*45,那么先計算出系數,(240*115*53)/(235*110*45)=1.257511283,然后用這個系數乘上相應子目的含量,就是實際的含量。
2011-06-11 10:31:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看