求學 2011-06-11 18:32:08 | 河南省 安裝算量GQI | 3636查看 1回答
什么叫有端子外部接線、無端子外部接線
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.有端子接線就是有線鼻子,如10mm電線以上,無端子就是6mm以下,不用線鼻子。 2、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子) 3、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子) 4、接線端子的材質必須與導線材質相同。 5、10mm單芯及以下或2.5mm多芯及以下的銅導線套用外部無端子接線,而16mm的單芯或4mm的多芯銅導線套用壓接端子的子目。但由于有的現(xiàn)場16mm的導線壓接端子后難以放入塑殼開關,所以僅計其零線壓接端子,地線和火線計為外部無端子接線。
2011-06-11 18:53:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看