jc2013888 2011-06-13 14:46:31 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 4403查看 5回答
跨板受力筋可否用面筋代替
我的畫跨板受力筋時,因?yàn)榉秶泻脦讉€(gè)區域且范圍大小不一,所以我想用面筋代替,這樣行么,謝謝回復! 受力筋中的面筋G8不也是和跨板受力筋一個形狀么,跨板受力筋在廣聯中有此一說,圖紙中不就是負筋么,兩個形狀一樣,(我先按面筋圖2畫了一下,計算一下;再用跨板受力筋圖3也同樣操作了一下,結果是一樣)問題補充:1、按面筋布置是對的, 2跨板受力筋布置時系統自帶分布筋與馬蹬筋,面筋卻沒有,值得注意。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個G8應該為受力筋面筋,使用多板布置即可。且因為該筋為一級光圓鋼筋所以除了計算錨固長度(當31D時,錨長小于250。任何情況下錨固長度不小于250mm)外還需要設置180°彎鉤(2*6.25D)。 這只是板鋼筋的一種表示方法,不可單純按照形狀理解,無論是哪一種板鋼筋在支座處都要考慮錨固的。負筋在板中一端為直鉤,在支座處為錨固。 仔細看看04G101-4就全明白了,祝你成功?。?!
2011-06-13 16:08:50
-
就用面筋布置,你這實際上就是受力筋的面筋。
2011-06-13 14:48:33
-
你好,你圖示的G8就是面筋,不是跨板受力筋,跨板受力筋至少有一邊不是滿板布,而是象負筋一樣伸出支座一個標注長度 對呢,象圖示G8一樣,滿板布的上部筋,都用受力筋中的面筋來布
2011-06-13 14:53:03
-
圖中明顯是跨板受力筋啊 跨板受力筋不能按照負筋畫 就是影響馬蹬筋的數量
2011-06-13 14:58:52
-
圖中明顯是跨板受力筋, 跨板受力筋不能按照負筋畫 否則會影響馬蹬筋的數量。
2011-06-13 15:45:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看