小吳 2011-06-13 16:24:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1501查看 1回答
剪力墻水平筋梁節點處錨固
為什么剪力墻暗柱的兩端是框架梁的時候,在梁節點處剪力墻的水平筋是直錨的,而梁節點一下是彎折錨固的,請問怎么樣才可以變成彎折錨固呢,2端沒有框架梁的時候,水平筋都是彎折的 有回答是這樣的: 是的,軟件的設置是根據圖集的要求:能通則通的原則。 剪力墻的水平鋼筋在框架梁的位置上是可以通過的,所以計算出來的是直錨。 那請問:如果是圖集構造,請問在在哪一個圖集,我圖集找遍了,也找不到剪力墻水平筋跟梁節點處的直錨構造,剪力墻是跟暗柱搭接,暗柱的構造是伸到柱對邊鋼筋內側彎折錨固的,如果我不想采用直錨,還是采用彎折錨固,軟件可以設置嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
目前是沒有關于剪力墻與框架梁節點的圖集,不過應該很快會有了。你剪力墻鋼筋不彎錨的原因是你的梁鋼筋已經在暗柱或剪力墻內彎錨了,就是說畫法不同是有區別的。遇到這種節點,你的框架梁只要畫到暗柱或剪力墻的外邊線就行了。這樣框架梁鋼筋直錨進墻一個錨固值。而剪力墻鋼筋也是正常彎錨的。如圖:
2011-06-13 19:32:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看