wenlu2010
2011-06-14 09:02:28
|
廣西壯族自治區
鋼筋算量GGJ2013
|
881查看
3回答
梁平法問題
1、梁平法中當樓層框架 梁的縱向鋼筋直錨長度≥lae且≥0.5HC+5d時可以直錨是什么意思通俗一點講? 2、伸到柱邊(柱縱筋內側)且≥0.4Lae是什么意思通俗一點講?這個是什么情況呢? 3、其中梁上面標注ln/3和ln1/3在算鋼筋時候怎么算它的三分之一 請舉例說明一下謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:比如梁的支座(柱)600寬,配筋是B18,錨固值是30D,哪么它的錨長度要540,600大于540說明直錨就夠了。 配筋是B22,錨固值是30D,哪么它的錨長度要660,600小于660說明直錨就不夠了,要進行彎錨。 梁上部1/3是第一排的支座負筋,如有一跨梁,他的凈跨是3000,哪他的支座筋就是1000+錨固,如有二跨梁的中間支座筋,按照相鄰兩跨的最大跨來計算,如:1跨是3000,2跨是4500,哪么他的長度是1500+支座寬+1500,
2011-06-14 09:40:45
-
1、梁平法中當樓層框架 梁的縱向鋼筋直錨長度≥lae且≥0.5HC+5d時可以直錨是什么意思通俗一點講? 當柱子寬度可以滿足直錨時,可采用直錨,且這個錨固長度還要滿足過柱子中線加5D。HC為柱截面寬度 2、伸到柱邊(柱縱筋內側)且≥0.4Lae是什么意思通俗一點講?這個是什么情況呢? 當彎錨時錨固長度內的水平段應≥0.4Lae,一般≤0.4Lae的情況很少出現,這個應是設計人要控制的。 3、其中梁上面標注ln/3和ln1/3在算鋼筋時候怎么算它的三分之一 這個都是梁支座負彎矩鋼筋的設置長度,只要按照圖紙正確輸入相應部位的鋼筋軟件自動就計算了
2011-06-14 09:41:14
-
你把03G101-1圖集好好看看就知道了。
2011-06-14 09:06:35






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看