GGJ2009基礎柱鋼筋問題
框架結構,獨立基礎,基礎層高3米,首層高6米,用軟件算柱筋,如圖,分柱筋和插筋是什么意思?一條柱筋從基礎承臺底板伸至首層搭接部位,不分插筋行不行?而且基礎鋼筋只算到正負0,我想把伸至首層的一米多算到基礎層,軟件如何設置?問題補充:施工時基礎鋼筋要預留到首層搭接位置,同一截面搭接率不能超50%,預算軟件算基礎鋼筋時卻是全部算到正負0,
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不行的,筋留那么長,怎么施工啊
2011-06-14 17:14:42
-
你直接在單構件輸入中計算吧,可以省好多事的。 因為你不想按照施工常規來,所以就要麻煩一點兒,自己設置計算了。
2011-06-14 17:14:17
-
基礎層柱子刪除,首層柱子底標高直接定義到基礎頂面,屬性選擇縱筋錨固即可。
2011-06-14 21:36:32
-
不需要插筋的話,定義柱時相應調整,如圖: 基礎柱也這么定義即可 用CAD識別的也沒問題的,布置完成后,使用批量選擇功能在屬性中修改即可。匯總計算后就應該是你想要的結果的。
2011-06-14 22:20:26
-
按照軟件默認的就可以了啊。何必那么麻煩呢,節點處的錨固、搭接要按規范,到時檢驗不通過就麻煩了。
2011-06-15 13:37:20