關于鋼筋算量
今天把一個高層鋼筋畫完了,不過老預算員告訴我他的量,我一對比,竟然比他的鋼筋多二十多噸,前提是我沒有設置標號,保護層。那怎么能差這么多呢?請高手指點
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,一個高層看是多少層了,如果有20層以上的話,差20多噸還算是少的了, 老預算員并不一定就準確,主要是看誰對鋼筋規范的理解及軟件的運用更為透撤,多上新干線提問,你以后就是老預算員了。
2011-06-14 22:43:14
-
相信你畫的圖應該沒什么問題,只是需要和這位前輩核對一下你的計算設置等內容,有時設置不同能使鋼筋量相差甚遠!
2011-06-14 22:39:37
-
樓上的回答很好,對年輕預算員是一種莫大的鞭策,我的同感是新干線真的很好!
2011-06-14 23:30:51
-
標號和保護層,以及鋼筋接頭的設置等對鋼筋量的影響是非常大的。并二十多噸,并不奇怪??梢耘c超級大國預算員的設置一致后,再匯總計算,看鋼筋差多少,按不同構件分類查找,看鋼筋主要差到哪些方面。
2011-06-14 22:32:28
-
砼結構中鋼筋保護層的厚度及混凝土標號對鋼筋的重量差距是有很大關系的,C20、C30、C40的鋼筋錨固長度和搭接倍數相差比較大,這是鋼筋重量差距的主要原因。
2011-06-15 05:36:24
-
說明一點,廣聯達很多默認設置都是偏高的。 你要對比那位老預算員計算的鋼筋是采用手工,還是采用別的軟件。 如同樣采用廣聯達,則需要查看他的那些設置做了修改。
2011-06-15 09:02:19
-
這個是肯定的!看你設置好才行!
2011-06-15 09:12:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看