huiqingzhang 2011-06-14 22:44:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1005查看 4回答
剪力墻的鋼筋
剪力墻結構,地下2層,筏板基礎1200mm,-2層層高2.98m,-2層的剪力墻鋼筋是38t,基礎里邊剪力墻鋼筋是22t,基礎里邊剪力墻鋼筋水平2排4根,豎直方向是從-2層下來的,到筏板基礎底部哲150mm,我不明白為什么基礎里邊剪力墻的鋼筋這么多?請指教
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎層的縱筋是計算的插筋,默認25%錯開率,量是很大的,你三維看一下鋼筋就明白了。
2011-06-15 17:34:55
-
只要你定義和布置都正確,就不存在問題,這樣問我想神仙都沒有辦法,給出一個解釋呵呵。
2011-06-14 22:46:57
-
那可能是你在-2層剪力墻定義時,設置了預留插筋,在基礎層插筋時是很大啊。
2011-06-14 23:09:15
-
你好:軟件計算是沒有問題的,你應該是用的搭接形式的連接,接頭錯開率為25%,所以豎向筋會有很大的比重。
2011-06-15 06:24:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看