zh****@163.com 2011-06-18 10:45:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 674查看 6回答
圖形中暗柱問題
從鋼筋導入圖形后,沒有刪暗柱并套用墻的定額,墻套用墻的定額得出的結果 比 刪除暗柱,墻套用墻的定額得出的結果大;不知道是什么原因,我應該按哪個計算嗎問題補充:剪力墻畫滿了,刪除暗柱后砼墻量少,砌磚墻量增加了
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 刪除暗柱,暗柱的部位用剪力墻代替 以后導入圖形時暗柱不要導入就可以
2011-06-18 10:46:22
-
按照應該刪除,后者的計算結果是正確的。 相當于軟件在暗柱位置已經重復套取計算了。
2011-06-18 10:55:12
-
答:養成好的畫圖習慣,在畫鋼筋時,一般是先畫墻后畫暗柱,就是在暗柱位置,墻要滿畫,導入圖形后就不會計算成兩個結果了。你的問題是暗柱的位置沒有滿畫墻,造成了刪除暗柱后墻的工程量少了。
2011-06-18 11:40:48
-
你只要正確設置暗柱和剪力墻之間的扣減關系,刪除與否意義不大,結果都應該是正確的。
2011-06-18 11:34:08
-
用戶您好:您的問題有可能是因為您在鋼筋中墻體沒有通長繪制(即暗柱部分可能沒有墻)引起的。建議您繪圖時全部繪制上。如果您的暗柱部分是有墻的。并且繪制手法沒有問題,我建議您與我們客服聯系:0311-85359977或者直接把工程發到河北服務的郵箱:hebeifuwu01@126.com
2011-06-20 08:37:16
-
從鋼筋導入圖形后,沒有刪暗柱并套用墻的定額,墻套用墻的定額得出的結果 比 刪除暗柱,墻套用墻的定額得出的結果大;你為什么要刪除暗柱呢?應該在導入圖形軟件時將右邊的對話框內的-暗柱-右側的小綠勾去掉,導入圖形后暗柱部位的混凝土會自動變為剪?;還有將連梁部位的小綠勾去掉,連梁也一樣自動變為剪?,因為暗柱、連梁是剪力墻的一部分。
2011-06-20 08:43:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看