肖劍超 2011-06-18 11:10:34 | 江蘇省 其他專業 | 569查看 3回答
電纜預留量N多疑問~求前輩解答!
今天和審計對賬, 說到電纜預留量和1.025, 他說 鋼管內敷設的電纜 不乘以 1.025, 還有就是 電纜的預留量 比如電纜頭1.5m 這些量 也不乘以 1.025 和他爭 我應該怎么說呢? 大家給我點說法!,他說他在一本數上看到說 管內敷設的電纜不需要乘以1.025 說下次給我看那本書, 我不知道他說的是什么書!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在電纜敷設工程中預留量的計算請嚴格按照所執行地區的電氣設備安裝工程定額冊中電纜敷設章節的說明和電纜預留量表進行計算并計入工程量就行了。 至于預留量表以外的應該是敷設電纜時的損耗系數,這是不能計算進入工程量的,只能計算主材費,所以是在所套子目的主材一欄內顯示。
2011-06-18 15:34:26
-
1、電纜的工程量不能*1.025,套定額計算后主材自動*1.025計算。 2、預留量也不能*系數的。 3、你沒有道理,是爭不過人家的。 1.025是電纜的損耗系數。 看那本書啊,沒有書,這是定額計算的常識,你搞一段時間后會自己明白的。 對
2011-06-18 11:14:20
-
這個0.025的系數是指電線在鋪放時,是自然放下的,不能也不允許拉直、拉緊,就有個松馳的的問題,定額就給出這個系數,電纜頭也是一樣的道理,電纜不給就算了,讓一下吧,量是很少的。
2011-06-18 11:15:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看