  • 基礎層該套用什么腳手架

    專家,你好!腳手架的套用,我不太懂請專家解釋一下:基礎是3.2米深,是樁承臺基礎,有連接樁承臺的梁,還有在-0.46米處地框梁,那該基礎層用不用套用腳手架,套用什么腳手架。還有屋頂的電梯機房和電梯機房上的水箱間有6.8米高,該怎么套用腳手架?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    基礎是3.2米深,是樁承臺基礎,有連接樁承臺的梁,還有在-0.46米處地框梁,基礎層承臺底面積超過20m2時,可以套滿堂基礎腳手架,還有在-0.46米處地框梁不用套用腳手架。 屋頂的電梯機房和電梯機房上的水箱間有6.8米高,按建筑面積合并到主體綜合腳手架中計算即可。

    2011-06-24 12:05:56 

  • 基礎是3.2米深,不計算腳手架,屋頂的電梯機房和電梯機房上的水箱間有6.8米高,按建筑面積計算,套綜合腳手架。

    2011-06-24 11:09:14 

  • 基礎為3.2米深,不允許計算腳手架,在-0.46米處地框梁,地框梁在沒有回填土的情況下施工,實際搭設了腳手架可以計算腳手架,屋頂的電梯機房和電梯機房上的水箱間有6.8米高,按建筑面積計算,套綜合腳手架20定額12-202子目。

    2011-06-24 11:14:25 

  • 綜合腳手架不包括無地下室的滿堂基礎架,沒地下室時,可套用滿堂基礎腳手架。 屋頂的電梯機房和電梯機房上的水箱間有6.8米高,電梯間、水箱間計算建筑面積,執行綜合腳手架。

    2011-06-24 11:16:11 

  • 基礎深度和基礎地面積(包括施工作業面)達到定額規定要求可以套基礎滿堂腳手架或其他腳手架。電梯間按建筑面積套綜合腳手架,水箱間如果有維護結構按面積套綜合腳手架。

    2011-06-24 11:46:10 

  • 基礎是3.2米深,是樁承臺基礎,有連接樁承臺的梁,還有在-0.46米處地框梁,那該基礎層應該套用腳手架,套用滿堂腳手架。 還有屋頂的電梯機房和電梯機房上的水箱間有6.8米高,應該按面積套用綜合腳手架,但是要套用兩層的面積。因為3.6米是一個腳手架的取費基層,6.8米除以3.6米等于兩層的面積。

    2011-06-24 11:14:10 