  • 鋼筋2009中,修改搭接形式后,報表量沒有變

    梁的搭接已經將綁扎改成電渣壓力焊了。匯總計算后,報表中沒有給算接頭個數。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    其實已經跟著變了的,沒有量出來是因?,接頭個數是根據鋼筋定尺長度來算的,如果梁的長度沒有超過設定的定尺長度,就不會有接頭個數。