匿名用戶 2011-06-29 09:50:10 | 江蘇省 其他專業 | 1462查看 4回答
獨立基礎智能布置
基礎層是獨立基礎,我可以先把首層的柱子復制下來,然后根據柱子的布置情況來智能布置獨基。布置好獨基之后還要不要把復制過來的柱子給刪掉呢?問題補充:GCL2008,如果不刪除是不是會增加工程量?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不需要刪除的 基礎構件里的柱子 軟件會自動扣除與基礎相交的柱子體積的
2011-06-29 13:21:15
-
不用刪除柱子。
2011-06-29 09:51:25
-
就是要把首層的柱子復制到基礎層的 在基礎層柱子不是為了用來定位的 是為了計算鋼筋的需要的 而且在算量里柱子和基礎又是可以相互扣減的 所以保留柱子
2011-06-29 09:54:36
-
不用刪除,軟件自動扣減的。
2011-06-29 10:16:06
-
錐形獨立柱基礎底板鋼筋雙層雙向、上層鋼筋形狀同錐形柱基四面放坡的且鋼筋下料長度*0.9一隔一布置.問如何繪圖?
-
獨立基礎,是兩個矩形的臺階,在軟件中怎么設置,參數里面怎么沒有問題補充:是GGJ10.0軟件
-
老師好:基礎深-5.5米,獨立基礎高4.5米,建立獨立基礎后,布置基礎柱后、柱鋼筋不能計算,如何解決
老師好:基礎深-5.5米,獨立基礎高4.5米,建立獨立基礎后,布置基礎柱后、柱鋼筋不能計算,如何解決
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看