100200CS 2011-06-29 16:51:04 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 1511查看 4回答
基礎層柱子箍筋問題
基礎是獨立基礎的,基礎底標高是-11.35 ,獨立基礎厚500,基礎底板面標高是-10.05.為什么在基礎層計算箍筋的時候只有3個箍筋,1米3的高度只有3個箍筋,這是一怎么回事?求解,速求解?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你看的三個箍筋應該是屬于柱筋(插筋)錨固在獨立基礎里的箍筋吧,基礎頂到底板的钟箍筋另外計算,你查看柱子的鋼筋工程量就明白了。
2011-06-29 20:06:02
-
軟件設置的基礎層只顯示柱子在基礎內的2根箍筋,從獨立基礎頂部到±0.0這段柱子的箍筋都顯示在上一層了,你去上一層看一下鋼筋三維或計算結果就看到了,這樣便于提量,而且柱子在基礎內圖集也是要求2根箍筋。
2011-06-29 17:00:53
-
軟件默認是3跟 工程設置,計算設置,基礎,獨立基礎,第22項
2011-06-29 16:58:54
-
檢查各構件標高,再有就是箍筋間距!肯定哪里錯了?
2011-06-29 17:00:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看