樓板負筋標注分布筋的問題
在繪制板負筋標注的時候,我是以梁中心線定義的,按梁布置圖元的, 但現在我的情況是,梁中線不在軸線上,偏心了,所以按梁布置負筋的時候,負筋卻以軸線為中心的位置體現出來,但選中之后,圖元顯示的還是以梁中線向跨內延伸,這個時候計算負筋的分布筋就出來了,分布筋的長度應該=凈長--負筋介入跨內的長度+150,但軟件算的結果和手工算的不一樣,什么原因?。渴前戳翰贾秘摻顣r(shí)出了問題嗎?問題補充:是分布筋出問題了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個不是問題,計算應該是正確的。分布筋與負筋的搭接長度是150
2011-07-02 09:27:28
-
不管你梁偏不偏心,只要你定義負筋的時候,單邊標注長度是支座內邊線。這塊板四周都有負筋,那分布筋都是凈長+2個搭接長度(150)的 這個看你圖上是否包含支座..不包含就改成內邊線,雙邊標注就不包含支座。
2011-07-02 13:29:37
-
其實很簡單,分布筋的長度核算,直接用軸線之間的凈長-(負筋長度-梁的一半)*2就可以得出分布筋的長度,可以與軟件中對上。 現在匯總350*500的梁,梁往外邊偏100,支座負筋,按照支座中心線布置,長度1200,計算出來的分布鋼筋是800+150+150. 手工算=3000-75*2-(1200-350/2)*2=800, 與軟件中計算結果一致。
2011-07-05 16:36:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看