realfox@126.com 2011-07-02 19:06:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 1回答
吊筋和次梁鋼筋
如圖,B軸上KL350*600與L1(2)250*450為什么我用自動生成吊筋(2個選項都勾了)次梁和次梁在交點處有周都生成了 ,而有的只在高的主梁上生成,次梁上不生成了。。急
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 次梁加筋和吊筋都是在主梁上布置的 次梁上不需要布置 在主次梁交接部位,在主梁上(次梁兩側)加密設幾道箍筋并起抗剪作用,當主梁抗剪作用仍達不到要求時,需在主梁上(次梁下部)設置附加吊筋,俗稱“元寶筋“,一般圖設計上對其大小應有說明。一般主梁高不大于800時其彎起角度為45度,主梁高大于800時其彎起角度為60度。
2011-07-02 19:13:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看