清水豆腐乳 2011-07-03 08:54:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 626查看 4回答
過梁鋼筋長度
窗為寬為1000,它的過梁兩端深入長度按軟件默認為250,那么軟件計算出來是 錨固+凈長+錨固,10d+1000+10d,請問對嗎?還是按250-保護層+1000+250-保護層,是這樣嗎? 軟件的錨固指什么?問題補充:請問按預制的話,軟件怎么處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納窗為寬為1000,它的過梁兩端深入長度按軟件默認為250,那么軟件計算出來是 錨固+凈長+錨固,10d+1000+10d,請問對嗎?還是按250-保護層+1000+250-保護層,是這樣嗎? 軟件的錨固指什么? 你好! 預制過梁是250 現澆過梁或者植筋就是10d 過梁是不是在柱子邊上?。∵@樣的話是10d 如果過梁在柱子邊上只能用現澆的,過梁在墻柱的話是按250計算的,所以沒有關系
2011-07-03 08:57:38
-
250-保護層+1000+250-保護層+2*彎鉤長度
2011-07-03 09:00:04
-
你好:你要說清楚結構類型,磚混結構還是框架或剪力墻結構,還有是預制還是現澆
2011-07-03 09:53:37
-
計算出來是 錨固+凈長+錨固,10d+1000+10d,是計算設置為植筋了,在計算設置中設置為預留鋼筋計算結果就是250-保護層+1000+250-保護層
2011-07-03 10:20:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看