    這是軟件計算衛生間防水計算式 【地面積=(6.3<長度>*3.1<寬度>)=19.53m2 塊料地面積=(6.3<長度>*3.1<寬度>)+0.42<加門側壁開口面積>-0.16<扣凸出墻面柱截面積>=19.79m2 地面周長=((6.3<長度>+3.1<寬度>)*2)=18.8m 水平防水面積=(6.3<長度>*3.1<寬度>)+0.9<加門洞口水平開口面積>+1.005<立面防水面積(小于最低立面防水高度)>=21.435m2 立面防水面積(小于最低立面防水高度)=(6.3<長度>*0.15<寬度>)-0.12<扣凸出墻面柱立面貼墻面積>+0.18<加凸出墻面柱立面面積>=1.005m2】 請問軟件里計算衛生間防水面積時‘水平防水面積’怎么把立面防水上翻高度也算在內了啊,那這樣的話我選擇工程量代碼時只需要選擇一個SPFSMJ了,不需要選擇SPFSMJ+LMFSMJ了,還想問一下軟件里最低立面防水高度是多少啊
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 軟件里計算衛生間防水面積時‘水平防水面積’怎么把立面防水上翻高度也算在內了; 按照定額計算規則 這里的里面防水面積并入平面一并計算工程量,套用平面防水的定額項;

    2011-07-03 16:39:43 

  • 請問軟件里計算衛生間防水面積時‘水平防水面積’怎么把立面防水上翻高度也算在內了啊,那這樣的話我選擇工程量代碼時只需要選擇一個SPFSMJ了,不需要選擇SPFSMJ+LMFSMJ了,還想問一下軟件里最低立面防水高度是多少啊 1.選擇工程量代碼時只需要選擇一個SPFSMJ 2. 最低立面防水高度 到設置里自己設置 默認的500mm

    最低立面防水高度

    防水計算

    2011-07-03 16:48:02 

  • 軟件最低防水高度為30厘米。

    2011-07-03 16:41:57 

  • 地面在設置計算防水面積時,如果上墻高度在設定的值以內(軟件默認是500)軟件就自動將立面防水加入地面工程量 在選工程量代碼時,只要選水平防水面積就可以了 如果上墻高度超過設置的高度 就要單獨計算立面防水了 附定額計算規則 ①平面:建筑物地面、地下室防水層按主墻(承重墻)間凈面積以平方米計算,扣除凸出地面的構筑物、柱、設備基礎等所占面積,不扣除附墻垛、間壁墻、附墻煙囪及0.3以內孔洞所占面積。與墻間連接處高度在500mm以內者,按展開面積計算并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。