xiaohuamao 2011-07-04 10:48:27 | 河北省 其他專業 | 539查看 2回答
框架柱的鋼筋在當前層得錨固問題
柱子存在變截面問題,首層為600*500,柱子配筋為角筋4B25.B邊鋼筋4B22,H邊配筋為3B25+1B22。二層柱子為500*500,配筋為角筋為4B25,B邊配筋2B20,H邊配筋為 3B22。請問這中情況下在GGJ2009中怎樣設置。謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只需要分別定義好鋼筋信息,在各層畫上圖元。軟件會自動判別變截面,并計算插筋和錨固的。
2011-07-04 10:50:56
-
在需要當前層進行錨固的鋼筋前加“#”就可以了,軟件會自動計算錨固。
2011-07-04 10:50:46