小華 2011-07-04 20:01:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2458查看 3回答
關于局部升降板的問題
你好, 1,在平法圖集04G101-4第32頁到第34頁中局部升降板的配筋情況是如何在GGJ2009中進行設置體現(xiàn)的? 2,如下圖所示,當兩相鄰板有高差存在時,在GG2009中受力筋是直接貫通兩板通長布置上去(即下圖的受力筋布置方式是否正確),還是需要有其它的設置?在GGJ2009中,這種情形應如何處理? 其中,兩板厚都為300,B-1的頂標高為0.00,B-2的頂標高為-0.05問題補充:左板為B-1,右板為B-2
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
降低0.05,不需要考慮鋼筋的變化。
2011-07-04 20:08:50
-
在軟件中這種板應該為回型板,軟件時可以自動判別處理的。
2011-07-04 22:59:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看